ハンブルソフト サポート掲示板

有限会社ハンブルソフトの製品関連の疑問に答える掲示板です。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  

25 / 47 ツリー    ←次へ | 前へ→

カウントアップ 荒谷 恒雄 19/1/7(月) 0:12

readSubconStatus failed nari 19/1/20(日) 20:08
Re:readSubconStatus failed 荒谷 19/1/21(月) 0:44 [添付]
「Exceptionが発生しています」に移ります。 nari 19/1/21(月) 17:44

readSubconStatus failed  nari  - 19/1/20(日) 20:08 -

シリアル・モニターの情報ありがとございます。

シリアル・モニターに

readSubconStatus failed.

と表示されていますが、
これは HSES-LMC1内部の2つのCPUが
通信できていないことを示しています。

原因として考えられるのは、
5Vの電源の問題などですが、
他のサンプルプログラムはうごいているのですよね?

"readSubconStatus failed"が表示されるのは
chromeから、なんらかの操作をしたあとでしょうか?

LEDの構成は 64x32 LEDモジュール1枚で、
5Vの電源は何をご使用でしょうか?

引用なし

パスワード



・ツリー全体表示

Re:readSubconStatus failed  荒谷  - 19/1/21(月) 0:44 -

▼nariさん:
>シリアル・モニターの情報ありがとございます。
>
>シリアル・モニターに
>
> readSubconStatus failed.
>
>と表示されていますが、
>これは HSES-LMC1内部の2つのCPUが
>通信できていないことを示しています。
>
>原因として考えられるのは、
>5Vの電源の問題などですが、
>他のサンプルプログラムはうごいているのですよね?
使用している電源は5V3A15wのACDCアダプターです。
再度試しましたが症状は同じです(添付ファイル)
違うのは、LEDSignboardのスクロース文字がリセットしても不規則に止まることなく、いつも同じ表示をおこなうようになったことです。
>
>"readSubconStatus failed"が表示されるのは
>chromeから、なんらかの操作をしたあとでしょうか?
>
>LEDの構成は 64x32 LEDモジュール1枚で、
>5Vの電源は何をご使用でしょうか?
電源は5V3A15WのACDCアダプターです。
再度インストールして試しましたが症状は同じでした(添付)
今回試してのはコンピュータの電源を一度切ってからで、chromeはIPアドレスの画面を表示するときのみ使用しました。
ただ前と異なるのは、以前はLEDsignboardのデモ画面のスクロールが、リセットするたびに不規則に止まりましたが、今回はいつも同じように表示(スクロール)していることです。

引用なし

パスワード


・ツリー全体表示


スレッドが深くなりすぎたので、
新規投稿しました。

以下の記事を御覧ください。

  http://www.humblesoft.com/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=175;id=

引用なし

パスワード



・ツリー全体表示

25 / 47 ツリー    ←次へ | 前へ→