ハンブルソフト サポート掲示板

有限会社ハンブルソフトの製品関連の疑問に答える掲示板です。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  

69 / 297     ←次へ | 前へ→

PROG端子からの通信の注意点  nari  - 21/1/4(月) 7:58 -

PROG端子の接続は、技術資料のページの回路図を御覧ください。 技術資料: http://www.humblesoft.com/wiki/?HSES-LMC1%20%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%83%85%E5%A0%B1 端子配置は以下のようになっています。  1: GND 2: NC(無接続) 3: RESET 4: TXD 5: RXD 6: IO0 信号はそれぞれESP-WROOM-02の該当する端子に 接続されています。 TXD, RXDは ArduinoのSerialで送受信可能です。 RESETはEN端子に接続されているのでLowにするとリセットが かかります。 IO0はIO0端子に接続されているので、digitalRead(0)で 状態を呼び出し可能です。 RESETを解除( Low -> High)するタイミングで IO0信号がLowだとESP-WROOM-02は ファームウェア書き込みモードに移行し プログラムは実行されませんので注意してください。
引用なし

パスワード



・ツリー全体表示

HSES-LMC1のCOM TX/RX 飯田和彦 21/1/3(日) 14:23
COM TX/RXは使用できません nari 21/1/3(日) 14:38
Re:COM TX/RXは使用できません 飯田和彦 21/1/3(日) 21:16
PROG端子からの通信の注意点 nari 21/1/4(月) 7:58
Re:PROG端子からの通信の注意点 飯田和彦 21/1/4(月) 10:18
IO1とは何のことでしょうか? nari 21/1/4(月) 10:41
Re:IO1とは何のことでしょうか? 飯田和彦 21/1/4(月) 16:42
これらの信号は基本的に使用できません。 nari 21/1/4(月) 17:34
Re:これらの信号は基本的に使用できません。 飯田和彦 21/1/10(日) 17:05
GROVEコネクタのTOUT端子で電圧を読み取り可能です nari 21/1/11(月) 10:35 [添付]
Re:GROVEコネクタのTOUT端子で電圧を読み取り可能です 飯田和彦 21/1/12(火) 9:32
RS232Cとのレベル変換は必要です。 nari 21/1/12(火) 14:01
Re:RS232Cとのレベル変換は必要です。 飯田和彦 21/1/12(火) 21:58
TOUTの使い方 nari 21/1/13(水) 10:19
Re:TOUTの使い方 飯田和彦 21/1/14(木) 5:04
+3V3は 3.3Vのことです。 nari 21/1/14(木) 14:27

69 / 297     ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  

 6559
ページ:  ┃  記事番号:  

C-BOARD Moyuku v1.03b3